Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Все что касается фильтрации
kolchenkov2016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 10:33

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение kolchenkov2016 »

Попробовал промоделировать режекторный фильтр на основе allpass в simulink.
Подал на вход сумму sin 50Hz и sin 250Hz с меньшей амплитудой.

Выбрал k2=0.7071

На выходе, при любом значении k1, кроме "-1" - получаю повторение сигнала.

Видимо в схеме ошибся, поможете понять, где?

Да, и если в курсе, каким образом в этой simulink моделе, можно получить АЧХ, ФЧХ, ГВЗ ?
Вложения
allpass_scope.png
allpass.png

Аватара пользователя
Santik
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 08:04
Откуда: Мирный (Якутия)
Контактная информация:

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение Santik »

А по какой формуле Вы k1 вычисляли?

kolchenkov2016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 10:33

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение kolchenkov2016 »

k1=-cos(2*pi*F)=-1 для 50Hz
разве не так?

Аватара пользователя
Santik
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 08:04
Откуда: Мирный (Якутия)
Контактная информация:

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение Santik »

Конечно не так!

kolchenkov2016
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 10:33

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение kolchenkov2016 »

тогда подскажите как
вообще пробовал разные значения от -1 до 1, при значениях около -1 получаем то что на скрине, иначе исходный сигнал

trofim2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 13:44
Откуда: Гродно By

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение trofim2 »

А откуда появилась связь между выходом Zero-Order Hold и выходным сумматором

trofim2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 13:44
Откуда: Гродно By

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение trofim2 »

Извините затупил

Аватара пользователя
Santik
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 08:04
Откуда: Мирный (Якутия)
Контактная информация:

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение Santik »

kolchenkov2016 писал(а):k1=-cos(2*pi*F)=-1 для 50Hz
разве не так?
Тогда k1=-1 и для 51 Гц и для 52 Гц и т.д. :D
Дело в том, что в формуле для k1 w0 - это нормированное значение!

trofim2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 апр 2015, 13:44
Откуда: Гродно By

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение trofim2 »

K1 = -cos(2*Pi*F/Fдискр) так?

Аватара пользователя
Santik
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 08:04
Откуда: Мирный (Якутия)
Контактная информация:

Re: Фильтр 50Hz с групповой задержкой 5ms

Сообщение Santik »

На Найквиста скорее всего :D

Ответить